Hallo,

Ik ben bezig om de configuratie voor een OM32Serial aan te maken in OM32config en dat lukt (zo te zien) aardig, alleen viel mij iets vreemds op. Op de eerste vier uitgangen gebruik ik '1Div: Aan/uit' en vanaf uitgang 5 e.v. heb ik een aantal seinen '3Uni: Rood/Groen/Geel' opgegeven, waarbij ik ook 'Forceer aan/nagloeien' heb aangevinkt. Zodra ik echter de gegevens opsla en weer laad, is bij uitgang 5 het vinkje bij 'Forceer aan/nagloeien' weg (uitgevinkt). Als ik een lijst opsla, staat daar echter wel 'Apparaat = (3)Uni: Rood/Groen/Geel ++G', net als bij de volgende uitgangen.

Is dit een bekend probleem en komen de gegevens wel juist in de gegenereerde cfg file te staan ? Ik kan dit momenteel niet testen omdat de OM32 nog niet gebouwd is (ben nog in de ontwerpfase en nog niet aan bouwen van de electronica toegekomen).

Verder viel mij op, dat in een lijst het volgende staat: 'OM32 Config versie = 1.2' terwijl het programma versie 1.3 aangeeft. De versie van het apparaatdefinitiebestand = 2009-09-15.

Groeten,
Willem.

Netherlands

Hallo Willem,

Het probleem wat je meldt kan ik niet op die manier reproduceren. Bij het teruglezen van een bestand worden bij mij de vinkjes correct gezet.
Er gaat inderdaad wel iets mis met die vinkjes, maar alleen als je zowel "forceer" als "onderdruk" gebruikt. Waarschijnlijk is dat jouw probleem, maar anders dan ik jouw beschrijving interpreteer.

Het gebruik van "forceer aan en nagloeien" bij seinen heeft overigens weinig nut. Die optie zit namelijk al in de seindefinitie en iets forceren wat vanzelf al gebeurt levert uiteindelijk geen verschil op. Hetzelfde geldt voor de "onderdruk" optie bij definities die standaard geen aan/nagloeien hebben. Aangezien de standaard definities blijken te voldoen in 99% van de gevallen gebruikt volgens mij bijna niemand deze vinkjes en is het probleem zoals jij beschrijft nooit eerder ontdekt.
Nu dat wel zo is (waarvoor mijn dank) zal ik het in de loop van de komende weken een keer oplossen.

Wat versienummering betreft: 1.3 en 1.2 hanteren hetzelfde bestandsformaat en het bestand geeft daarom 1.2 aan. Het voordeel is dat je een bestand gemaakt met 1.3 kunt teruglezen met 1.2. Nu versie 1.3 inmiddels al zo'n 2 jaar oud is zal waarschijnlijk niemand daar meer behoefte aan hebben.

Mvg,
Leon

Netherlands

Halo Leon,

Dank voor je snelle antwoord en toelichting. Ik had inderdaad de 'onderdruk' optie gebruikt direkt voor de 'forceer' optie en dan wordt de 'forceer' optie vergeten. Heb nu dus alle vinkjes 'uit' gezet daar ik alleen standaard aansturingen gebruik.

Groeten,
Willem.


 