Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


jDinamoOM32Sequencer, OM32 en OC32 aansturen zonder koploper.

Netherlands

Hallo OC32 fans,

Jullie hebben vast wel de demo gezien van Leon waarbij de deuren van de locloodsen op en neer laat gaan en de slagbomen demonstreerd. Leon had daar een speciale versie firmware voor gemaakt die achter elkaar commando's afspeelde.

Om dit voor iedereen beschikbaar te maken heb ik een stukje software gemaakt.
Met de software kan je een heel netwerk van OM32's en OC32's aansturen. In een configuratiefile kan je de modules beschrijven, de uitgangen en de bijbehorende commando's die je wilt sturen. Tussen de commando's kan je een vaste periode wachten, een willekeurige periode wachten of wachten op een bepaalde tijd (bijvoorbeeld iedere 15 minuten over ieder uur). Ook kan je herhalen door te spingen naar een eerdere stap.

Kijk in de file gallery >software >jDinamoOM32Sequencer om de documentatie en software te downloaden.

Dit is een eerste release, laat me aub weten als er onvolkomenheden zijn of niet helder is hoe het werkt.

Hans Nouwens

Netherlands

Hans

lijkt in eerste instantie schitterend!
Kan ik nu ook een aantal uitgangen via de sequencer besturen en de rest via koploper?
In mijn geval krijgen we een loopbrug met 2 liften die natuurlijk perfect met deze software willekeurig omhoog en naar beneden kunnen.
Daarnaast moeten de wissels en sporen bestuurd kunnen worden door koploper via bediening op beeldscherm.
In nabije toekomst sequence om brandweerkazerne deuren en uitruk te kunnen starten.
oplossing netwerk 485?

mvg
Jan Hendriks


Netherlands

Kan ik nu ook een aantal uitgangen via de sequencer besturen en de rest via koploper?

Hallo Jan,

Ja dat kan. Koppel de sequencer aan de OC32 via RS485 en Koploper via RS232, of andersom ...

Mvg,
Leon


Netherlands

Hans en/of Leon
De sequencer maakt het mogelijk bij een overweg eerst de lichten en de bel aan te laten gaan en daarna pas de bomen te laten zakken. Bij uitschakelen gaat dit dan in omgekeerde volgorde. Wat ik uit de handleiding nog niet goed heb begrepen is hoe de samenwerking tussen Koploper en de sequencer gaat. De opdracht om de AHOB in werking te stellen komt uit Koploper (overweg aansturing), maar hoe wordt dan de sequencer opgestart?
De "gewone" acties lopen via de cfg file in Koploper; Hoe gaat dit samen met de sequencer>

Met vriendelijke groet

Barend

PS: tot nu toe alleen met de handleiding gewerkt; nog niet met aangesloten systeem


Netherlands

Barend,

er is geen samenwerking tussen koploper en de sequencer. Ze hebben alleen vergelijkbare functies. Koploper stuurt OM32 commando's naar aanleiding van gebeurtenissen in de modelbaan (blok bezet of zo) de sequencer doet het geheel eigenzinnig volgens stappenplannen in de eigen configuratie.

Ik denk dat de functie die jij zoekt er wel aan komt zodra de OC32 ook interne sequences gaat ondersteunen. Ik stel me voor dat je dan met een enkel OM32 commando een reeks opdrachten kan aftrappen. Daar kan dan ook een wachtopdracht tussen staan.

Als je nu eens de servoparamaters zo instelt dat de beweging heel langzaam begint? Dan lijkt het net of ze later beginnen.
Ik stuur je zo wat screenshots en parameters.

Hans.

Netherlands

Hans

Bedankt voor de service. Ik zal het binnenkort proberen (ben nu bezig wat bedrading te veranderen ivm de servo voeding en aansturing.
In Koploper kan ik bij het starten van de overweg de lichten direct laten beginnen en de bomen met een instelbare vertraging. Hoe dat bij het openen dan gaat weet ik nog niet, want dat kan ik pas testen als de bedrading weer in orde is.

Groeten

Barend


Netherlands

Barend,

De vertragingsfuncties die je zoekt komen in een van de volgende versies van de OC32 software.
"Gewoon" nog even geduld dus ...

Mvg,
Leon


Netherlands

Barend (e.a.),

Er is inmiddels een nieuwe versie van de OC32 firmware en de bij behorende OC32Config software. Voor info zie de Wiki.

Je moet hiermee het soort vertragingsfuncties kunnen realiseren zoals je nodig hebt voor je overweg. Het staat nog niet in een handleiding, maar de idee is als volgt:

Je kunt als instructie een "Set Aspect n" met tijdvertraging laten uitvoeren. Dit zijn de instructies die je onderaan de drop-down list vindt. De tijdvertraging kan tot meer dan 10 minuten zijn! Dubbelklik op het Time of Timebase veld en je krijgt een hulpschermpje om de tijd in te kunnen stellen.

Ik snap dat het niet evident is hoe je dit moet realiseren, maar laat me weten hoe je je overweg in elkaar hebt gestoken en ik schrijf een voorbeeld voor je uit hoe je het in dat geval kunt oplossen.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon

Ik was al enige tijd niet meer op het forum geweest en had dit antwoord nog niet gezien.
Momenteel heb ik de overweg gestuurd via een serie bezetmelders (enkelspoor/ twee richtingen)volgens de Koploper methode. Hierbij laat ik de bomen op advies van Hans traag sluiten zodat het lijkt of de lampen en de bel eerst aan gaan. Bij het openen gebruik ik een eerdere bezetmelder voor de bomen en een latere voor de lampen en bel en hiermee komt het aardig uit. Je ziet dan wel verschil tussen een langzaam en een harder rijdende trein.
Ik zou de bomen dus met een vertraging kunnen laten beginnen en de lampen met een vertraging laten uitgaan. Momenteel zitten deze echter op een OM32 achter een driver terwijl de bomen met de OC32 worden gestuurd. Als ik beide op de OC32 zet zou dat waarschijnlijk wel lukken. Hoe het moet zal ik nog wat verder op moeten puzzelen want ik ben geen elektronicus.

Met vriendelijke groet

Barend


Netherlands

Hallo Barend,

Nou, om met dat laatste te beginnen: als niet-elektronicus red je je heel aardig.

Inderdaad, als je de timing door de OC32 laat uitvoeren (en met de laatste firmware versies zie ik eigenlijk geen reden om het anders te doen) zul je alle te coordineren uitgangen door dezelfde OC32 moeten aansturen.

Het probleem is dan niet elektronisch, want de OC32 kent dezelfde uitgangen als de OM32, maar het configureren van de OC32.

Ik zal (separaat) een voorbeeld uitwerken hoe ik het met mijn demo gedaan heb. 2 uitgangen voor de servo's, 2 uitgangen voor de lampen op de paal, 2 uitgangen voor de lampen op de bomen (die kun je combineren met de normale lampen, maar is iets minder ideaal) en (heb ik niet, maar jij wel en Railz volgens mij ook) 1 uitgang voor de bel (liefst 2, want dan krijg je niet alleen meer herrie, maar ook een natuurgetrouwer effect). In plaats van echte bellen zou je ook een soundmodule kunnen gebruiken die een bel imiteert. Voordeel daarvan is dat het volume regelbaar is.

Groet,
Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)