Vreemd gedrag servo
Beste forumleden
Ik wil een probleem voorleggen wat ik intussen wel heb opgelost maar toch nog niet goed begrijp.
Ik heb een aantal OM32 units en een OC32 die op de seriele poort zitten. Na wat testen had ik een goed werkende AHOB. De waarden zowel in de OC32 weggeschreven als in de OM32 configfile gezet. Met beide testprogramma's werkte het prima.
Toen ik Koploper aanzette begonnen de servo's van de AHOB spontaan te werken en hielden niet meer op. De servo die een armsein bedient blijft goed werken. Uiteindelijk bleek het veroorzaakt door het inschakelen van de Intellibox.
Nu is de plaatsing van de AHOB wat afwijkend. Ik heb de OC32 geplaatst onder een deel van de baan waar ik meerdere servo's wil gaan gebruiken. De AHOB staat echter elders. Onder de baan ligt o.a. een gelijkspanningsvoeding lijn met 5V, 8V en 12V met een gemeenschappelijke massa. De rest van de baan, en dus ook de IB, is hiervan gescheiden. Op de 8V zitten de OM32 en OC32, de 5V is voor de servo's en de 12V is voor de bel van de AHOB.
Ik had beide servo's van de AHOB aangesloten met een 2-aderige kabel op de OC32 uitgangen. De 5V en de massa kwamen van de ringleiding vlak bij de AHOB. Deze kabel liep parallel aan andere kabels, ook die met digitaal spanning. Echter als ik de kabel direct laat oversteken (dus korter en niet naast andere kabels) dan blijft het probleem bestaan, wat overspraak dus onwaarschijnlijk maakt.
Als ik nu een 3-aderige kabel gebruik waarvan de 3e ader de massa aansluiting van de OC32 connector verbindt met de massa aansluiting van de servo voeding (en dus de massa aldaar niet aangesloten op de ringleiding) werkt alles naar behoren. Ik denk dus dat er toch een potentiaal verschil optreedt doordat de massa niet bij de OC32 was aangesloten maar direct op de ringleiding. Ik heb de voedingsleidingen doorgemeten maar meet geen noemswaardige weerstand (± 1 Ohm). Hoe dit echter beinvloed kan worden door de Intellibox op "start" te zetten begrijp ik niet.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Met vriendelijke treingroet
Barend Verbiest
PS
Hans: met jouw vertragingsvoorstel kan ik het aardig inregelen