Hallo Allemaal

Mijn modelbaan heb ik opgebouwd met Tillig rails en wissels, de omzetting van de wissels doe ik met servo's welke worden aangestuurd door OC32 middels het programma Koploper. Tegelijk met de omzetting van de wissel word ook een monostabiel relais omgezet voor de juiste polarisatie van de beide wisseltongen en het puntstuk. Als ik het gehele systeem uitschakel blijft de wissel in de laatst gekozen stand staan, maar valt het relais af in rust stand. Bij het weer opstarten van het systeem staat dus het afgevallen relais in kortsluit stand. Heeft iemand hier een oplossing voor om dit probleem te tackelen?

Alvast bedankt voor jullie reactie

Teun Visser

Netherlands

Teun

heb je al gedacht aan koploper:
algemeen \ instellingen per database \seinen/wissels \ opslaan van wisselstanden?

mvg
Jan Hendriks


Netherlands

Ja Jan zijn oplossing is misschien wat, maar je zou ook een bistabiel relais kunnen toepassen.

Bistabiel Relais Conrad

Groetjes Misha.


Netherlands

Een bistabiel relais is duurder er vergt 2x zoveel uitgangen. Geen economisch interessante oplossing nmbm. Dan kun je beter 2 monostabiele relais toepassen (de technisch beste oplossing bij gebruik van Peco's en wellicht ook bij Tillig).

Alternatief is om de servo bij opstarten in een default stand te zetten en te zorgen dat die stand overeenkomt met relais=onbekrachtigd (of het relais default bekrachtigen bij opstarten van de OC32).

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon,

Hoe realiseer ik dit, het default zetten van van de servo en/of het relais?

Mvg,
Teun

Netherlands

Teun,

De stand die een pin heeft bij het uitvoeren van de "write pin configuration" is de stand waarmee hij opstart. Bij servo's moet je "delayed" bij de "range" instellingen dan uiteraard uit zetten.
Let op dat als je dit doet voor veel servo's tegelijk het (de servo's) bij het opstarten een enorme stroompiek trekt. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dit op te lossen, maar ik denk over het stap voor stap initialiseren van servo's met bv steeds 100ms er tussen.

Als de kortsluiting echt een probleem is en helemaal niet mag optreden, ook niet kortstondig bij het aanzetten, is dit geen oplossing, dan moet je m.i. de kortsluiting vermijden door dubbele relais.

Het zal ook lastig zijn de kortsluiting te voorkomen tijdens het omzetten van de tongen. Het kan wel, maar dan moet je het moment van schakelen van je relais wel heel goed kiezen.

Mvg,
Leon

Leon,

Ik ben bezig met een experiment om Peco wissels om te bouwen naar 3-rail. Hiervoor moet ik ook polarisatie gaan toepassen, omdat de sleper altijd één van de twee wisseltongen zal kruisen.
Bedoeling is de wissel aan te drijven met een servo en met een relais massa en rijspanning te wisselen.

Ik voorzie ook het kortsluit probleem dat Teun hierboven schetst en ben aan het nadenken hoe ik het relais en de wisseltong altijd in een coherente beginsituatie breng/houd. De opstartstand die bepaald wordt door de stand tijdens de "write pin" is denk ik een belangrijk deel van de oplossing. Hoewel ik bij eerste experimenten dit niet bij al mijn huidige wissel servo's terug zie. Daar moet ik nog verder induiken.

Twee vragen komen bij mij boven naar aanleiding van wat hiervoor is geschreven:
1. ben je er al uit hoe de stroom piek op te vangen bij het opstarten?
2. je schrijft dat toepassen van 2 mono-stabiele relais de beste technische oplossing is. Kun je dit iets nader toelichten en heb je hier een schema van?

En Teun, heb jij je problemen inmiddels opgelost?

Allemaal vast bedankt voor de reacties.

Mvg.
Arjan

Netherlands

Arjan,

Ik heb het als volgt opgelost de wissel wordt omgezet door een servo middels een arm van verendstaal, en deze arm bedient gelijktijdig ook een micro switch welke de relais met de polariteit schakeld. ik heb nu dus altijd de juiste polariteit bij de stand van de wissel en bespaar hiermee het gebruik van een extra uitgang vna een OC32.

groet Teun


Inmiddels heb ik een Peco wissel omgebouwd naar drie-rail bedrijf en de polarisatie met een bi-stabiel relais toegepast.
het kortsluit probleem bij opstart heb ik opgelost door de wissel in een default stand te laten zetten zoals Leon beschrijft. De default is bij mij in het midden. Dus geen van beide wisseltongen maakt contact. dat leek me het meest veilig.

Een probleem dat ik nog had met de stuipen van de servo bij aan en afschakeling heb ik opgelost door een andere servo toe te passen en de servo dezelfde 7v voeding te geven als de betreffende OC32. Eerder hing ie aan een 12 v die ook het relais aanstuurt. Dat gaf zowel bij aan als uitzetten een slag naar een positie die normaal buiten het bereik ligt.
Nadat ik de goedkope chinese servo had vervangen door een maar iets minder goedkoop exemplaar van Conrad was het al iets beter. Toen ik daarna van voeding wisselde waren alle stuipen verdwenen.

Ik denk dat ik deze oplossing verder ga toepassen. Ik had ook nog een schakeling bedacht in de trend van Teun, waarbij de servo arm het schakelen doet, maar vind de oplossing met het relais toch iets eleganter (hoewel ik die van jou eigenlijk ingenieuzer vind Teun wink )


 