[OC32] Raar gedrag NL seinen
Hoi,
Ik heb de volgende situatie:
2 NL seinen (henckens, gezamelijke plus dus sink driver), 1 met en 1 zonder cijferbak. Sein 1 pin 16-17-18. Sein 2 pin 19-20-21-22.
OC32 Firmware 0.0.1.4, OC32 config idem. Aparaatdefinities 2010/12/19.
Alles netjes aangesloten, bedrading is correct. Beide seinen zijn via OC32 config geconfigd zoals het is: pin 16 NL 3 Kleuren, pin 19 NL 3 Kleuren+cijfer.
Alles gaat goed, totdat je geel schakeld. Van welk sein dan ook geel geschakeld wordt, op beide gaan ze geel branden. Zet ik dus bijv sein 1 op geel, gaat sein 2 ook op geel. Zet ik sein 1 op groen en sein 2 op geel laat sein 1 groen en geel zien.
Wat gaat hier/ doe ik fout?
Grt,
Gerard