Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OM32 relais schakelen

Hallo,
Ik probeer al een tijdje een relais te schalen met de OM32 en dat wil maar niet lukken, ik ben geen ster op electronica gebied daarom deze roep om hulp.
Tot nu toe heb ik alleen de 5v modus van de OM 32 gebruikt voor wissels en seinen en dat werkt allemaal prima. Nu wil ik een 12v relais schakelen en volgens de handleiding moet ik dan de PWR aansluiting gebruiken in combinatie met een Q uitgang.
Als ik die combinatie gebruik , geeft de combinatie 7 v als hij niet geactiveerd is en 12 v als hij wel wordt geactiveerd.
De OM 32 zit gemonteerd in een Dinamo kast van Frans Staal met de standaard aansluitingen op K1.
Wat doe ik fout?
bvd groet Jan Z

Netherlands

Hallo Jan,

Je schrijft dat je "tot nu toe alleen de 5v modus van de OM 32 hebt gebruikt voor wissels en seinen". Het is me eerlijk gezegd niet duidelijk hoe je dat bedoelt, want een wissel vraagt meestal meer dan 5V.
12V - 7V = 5V Ik neig er daarom naar te vermoeden dat je niet het voorschrift aanhoudt dat de spanning op VP/PWR de hoogste spanning moet zijn die je gebruikt, maar goed, aangezien ik geen idee hebt hoe je het hebt aangesloten kan ik dat niet nader aangeven.

Mvg,
Leon


Hallo Leon,
dank voor je reactie. Voor de wissels gebruik ik de DCS van Frans Staal. Die hebben alleen 5v nodig aangezien de bekrachtiging van de wisselservo's een eigen voeding heeft.
Ik gebruik daarvoor dus alleen de gnd en de Q aansluitingen daartussen meet ik 0 of 5v in geactiveerde toestand. Ik dacht dat ik door de PWR en een Q aansluiting dan 12v zou krijgen. Maar dat is dus 7v of 12 v in geactiveerde toestand.De OM32 is in de kast van Frans gewoon aangesloten met een stekker op K1 met PWR ,gnd, 5v en een pc aansluiting.
groet Jan


Netherlands

Hallo Jan,

En welke drivers heb je dan op je OM32 zitten?

Mvg,
Leon


Hallo Leon,
Bedoel je met de drivers de 4 IC's die direct achter K3 zitten ?
Dat zijn IC's met nr 4116R LF, 16 pootjes de laatste 2 slots in de houder van deze IC 's zijn ongebruikt.
mvg Jan


Netherlands

Jan,

Ja, dat bedoel ik.

4116R-LF is een weerstandsbank. Die levert 5V en kan geen relais schakelen. Doe je dat toch dan vernielt dat (vroeg of laat) je OM32.

Je moet een 2803 sink-driver plaatsen voor de uitgangen waar je een relais op aansluit.

Mvg,
Leon


OK Leon,
dus een van die weerstandsbanken vervangen voor een 2803 en dan heb ik op de overeenkomstige poorten 12v tussen PWR en Q. Heb ik dan nog steeds 5v tussen GND en die poorten?
In ieder geval hartstikke bedankt voor je hulp.