Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OC32 als LichtOrgel, starten events vanuit Koploper

Netherlands

Hoi,

Wij gaan op de vereniging alle LichtOrgels vervangen door OC32's. Reden hiervan is dat deze meer mogelijkheden bieden en beter aan te sturen zijn.

Mijn vraag: Is het mogelijk om de OC32 zo te configureren dat je vanuit Koploper in 1x een groep pinnen kan starten? Dus zonder gebruik te maken van een externe schakelaar (event control) maar rechtstreeks vanuit Koploper? En zonder dit voor elke pin apart te hoeven doen in Koploper?

Dus dat ik bijv. zeg: wanneer het 22 uur is (modeltijd) start dan aspect 0 van pin 1 t/m 19 van OC32.3

Alvast dank.

Groeten,

Gerard

Netherlands

Hallo Gerard,

Er zijn diverse mogelijkheden.

  1. Je kunt vanuit Koploper 1 pin activeren en vanuit de aspect definitie van die pin de andere pinnen
  2. Je kunt vanuit Koploper 1 pin activeren en vanuit die pin een soft-event die werkt alsof er een event-input is geactiveerd. Dit werkt vanaf firmware 2.1 Waar vind je 2.1? Tja, die is nog niet vrijgegeven.
  3. We zouden een nog vrij commando kunnen gebruiken van de OM32 commandoset om een soft-event te genereren. Dat laatste moet dan gemaakt worden.

Mvg,
Leon


Netherlands

Hoi Leon,

Dank voor je antwoord. Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2. Heb je toevallig enig idee wanneer 2.1 beschikbaar is? biggrin

Grt,

Gerard


Netherlands

Hoi Leon,

Ik weet dat je het erg druk hebt, maar kan je toevallig een richttermijn geven wanneer we 2.1 kunnen verwachten?
Dan kunnen we n.l. bepalen wat we aanmoeten met de LichtOrgels op de vereniging.

Dank!

Grt,

Gerard


Netherlands

Leon,

Heb je toevallig al een antwoord op de vraag van Gerard?
In Oktober zijn de showdagen weer, en we hebben nu nog mogelijkheden om dingen aan te passen.

Gr, Erik


Netherlands

Als ik terug ben van vakantie zal ik een 0.0.2.1 online zetten. Ging voor de vakantie niet meet.

Mvg,
Leon


Netherlands

Dank je Leon!

Fijne vakantie verder biggrin

Gr. Erik


Netherlands

Top, dank! Kunnen we (gelukkig) verder met de vervanging van de LichtOrgels door OC32's

Nogmaals dank en fijne vakantie!

Grt,

Gerard


Netherlands

OC32 0.0.2.0 heeft reeds minimaal de volledige LichtOrgel fuctionaliteit, dus als het gaat om vervangen hoef je niet te wachten op 0.0.2.1. Het softwarematig genereren van een "event" is een extra feature die alleen op de OC32 zit en nooit op LichtOrgel zal werken (dit om verkeerde verwachtingen bij andere lezers te voorkomen).

Mvg,
Leon


Netherlands

Hoi Leon,

We zijn al onze aanstuurkasten aan het vernieuwen, dus de LichtOrgels worden sowieso vervangen door OC32's wink.

Grt,

Gerard


Netherlands

0.0.2.1.staat online.

Mvg,
Leon


Netherlands

top, thanks!

Grt,

Gerard


Netherlands

Leon,

We hebben gister even zitten klooien met de OC32 en softevent, maar we begrijpen nog niet helemaal de gedachtegang hierachter.
Hoe laten we dmv softevent een event starten? We dachten dat we op een lege Pin bij aspect 0 softevent=0 en aspect 1= softevent=1 konden zetten en op die manier de events konden starten, maar dat functioneerd niet...
We hebben nu tijdelijk even vanaf de event inputs een draadje gelegd naar 2 output pinnen (sink) en daarop een pulsje gegeven om e.a. te starten, dat werkt wel maar lijkt me toch niet echt de bedoeling.

Dank!

Grt,

Gerard


Netherlands

We dachten dat we op een lege Pin bij aspect 0 softevent=0 en aspect 1= softevent=1 konden zetten en op die manier de events konden starten.

Dat is inderdaad de idee.
Je moet dan uiteraard wel zorgen dat event 0 niet aspect 0 van die betreffende pin start, anders blijft de OC32 eeuwig event 0 starten, dus die pin moet je dan bij Event Control uitsluiten. Idem voor Event 1

Mvg,
Leon


Netherlands

Goed dat je het zegt, dank!

Grt,

Gerard


Netherlands

Leon,

De soft-event stond inderdaad in een loop. Het werkt nu prima! biggrin

Gr, Erik


Netherlands

Hoi Leon,

Zoals Erik al vermeld werkt het nu inderdaad prima!
Nogmaals dank.

Grt,

Gerard


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)