Besten,

Even de situatie schetsen:
Rij Dinamo P&P en was bezig om mijn OC32 (firmware 0.0.2.3) te configureren voor de aansturing van een pecowissel met hartstukpolarisatie (schaal N). Voeding was aanvankelijk 7,5V welke doorgelust werd naar de SP04R maar omdat mijn relais 12V nodig hebben heb ik op de Vp van de DS32 12V gezet en de OC32 zijn eigen 7.5V voeding gegeven en JP1 verwijdert.
Er zit een weerstandsbank (220Ohm) in de sinkdriver 0-7 en de ULN2803A in sinkdriver 16-23. Op pin 0 en 1 had ik 2 servo's werkend en op pin 2 had ik servo 3 getest zonder relais.

Voor de relais had ik zelf n printplaatje gemaakt maar met mijn stomme … sad vergeten om de 2 aansluitpinnetjes (A1&A2) van de relais te isoleren waardoor de 12V dus niet alleen op ingang A1 vd relais werd gezet maar ook op pin 18 vd OC32. Het gevolg twee korte harde tikjes en 'n apart geurtje bij de OC32'… eek. Hele systeem uitgezet, relais weer losgekoppeld en systeem weer aan. Groene led op OC32 knippert met een rustige frequentie. Servo 2 laat zich gewoon aansturen maar servo 1 en 3 doen niks meer. Zowel weerstandsbank als ULNdriver vervangen blijft t zelfde.

Iemand n idee hoe ik erachter kom wat er precies aan de hand is of mss zelfs n oplossing? idea

Alvast dank!

Marco

Netherlands

Hallo Marco,

Als er gebeurd is wat je beschrijft lijkt in elk geval de ULN2803 op de betreffende bank opgeblazen.

  • Defecte ULN2803 vervangen.
  • Kun je communiceren met de OC32?
  • Configuratie OC32 controleren of liefst eerst helemaal wissen
  • Uitgangen één voor één controleren op correcte aansturing. PWM of servo maakt in principe niet veel uit. Als het voor het een werkt, werkt het in 99,9% van de gevallen voor de andere functie ook.

Mvg,
Leon

Switzerland

Hoi Leon,

  • gedaan
  • ja
  • hoe kan ik die helemaal wissen? kan ik OC32 soort van resetten?
  • zoals gezegd alleen servo 2 laat zich voor alsnog aansturen.


groet!

Marco

Netherlands

Hallo Marco,

je kunt jouw OC32 wissen/resetten door de handelingen op bladzijde 64 van de handleiding OC32 te volgen en de laatste firmware te installeren.
Daarna dien je de OC32 opnieuw te configureren voor de instellingen die je wenst, als je zo verstandig bent geweest om de instellingen op te slaan kun je dat makkelijk doen door ze terug te lezen en weg te schrijven naar je OC32.

Mvg,

Heinz

Switzerland

Hoi Heinz,

Dank je. Gelukkig wel zo verstandig om instellingen op te slaan echter blijven de oranje en groene led dus niet aan als ik de resetjumper verwijder. Aanvankelijk blijven beide uit en daarna gaat alleen de groene weer in een rustige frequentie knipperen zoals gebruikelijk.

Kortom geen goed teken ben ik bang.

Ideeen?

groet

Marco


Switzerland

Hoi Heinz/Leon

Logisch als je m niet in de bootloader mode zet…. wink T lijkt te werken.
Vanavond nog maar eens wat uitgebreider testen.

alvast DANK!

Marco


Netherlands

Het installeren van nieuwe firmware reset niet de instellingen van de OC32. Gelukkig maar. Anders zou je elke keer bij een firmware-update al je OC32's opnieuw moeten configureren. De configuratie is altijd "compatible" met volgende releases van de firmware, tenzij expliciet anders vermeld in de release notes.

Mvg,
Leon


 