Hallo Leon,
Mijn situatie: Tweerailsysteem, centrale Fichtelbahn, Computerprogramma iTrain en wissels bediend met servo's, gestuurd door OC32. De wissels worden bediend door een servo met twee relais. De apparaatdefinitie wordt met behulp van OC32config via de RS485 toegang geprogrammeerd. Als dat klaar is worden ze opgenomen in de software van iTrain. De centrale van Fichtelbahn is via de USB-kabel verbonden met de pc en de en alle OC32 zijn in serie verbonden met de pc via de RS485 poort. Mij valt op dat als de OC32 via de RS485-poort met de pc is verbonden dan brandt de oranje LED continu. Is dat normaal. Is het beter om bij iTrain de OC32 te sturen via de DCC-ingang? Mij is het volgende gebeurd: Ik heb een wissel helemaal geconfigureerd met OC32 Config. Daarna de wissel opgenomen in iTrain, nadat ik OC32config heb afgesloten. Wel via de RS485-poort en brandende oranje LED. Bij alles correct invullen in iTrain van de wissel, werkte het wissel prima met iTrain. Wissel aanklikken in de baan op het scherm en het wissel ging om. He he, eindelijk het eerste wissel werkt. Alles correct afgesloten en einde dag. De volgende morgen weer alles opstarten en wissel proberen. Totaal geen leven meer. Ik krijg de OC32 via de OC32config ook niet meer aangesproken. Alleen de groene LED knippert normaal. Wat kan hier gebeurd zijn voor ik het hele ding er uit ga schroeven. Toch nog iets verkeerd verbonden? Met vriendelijke groet, Hans Weijers

Netherlands

Lijkt erop dat je u485 geen verbinding maakt met de OC. Probeer eens:

1. Alle usb apparaten loskoppelen behalve de u485
2. Selecteer dan de enige compoort die je ziet.
3. Klik op firmware "read version"

Zie je niks verschijnen dan krijg je de melding dat er geen communicatie mogelijk is.

Controleer dan of de u485 er goed in zit of probeer een andere compoort. Controleer ook of de getwiste aderpaar d+ en d- goed.in de connectoren zitten.

Afsluitweerstand zit op de OC?

Aansturen via DCC is geen probleem via iTrain. Het mooiste werkt het als je de OC32 als interface aanmeld in iTrain en hem via de u485 bestuurd. Dan heb je in iTrain de meeste mogelijkheden. Je hebt wel de pro licentie nodig.

Groetjes en succes


Netherlands

Overigens is het "normaal" dat bij iTrain de oranje LEDs op de OC32's (nagenoeg) constant oplichten. De reden is dat iTrain continu de OC32's uitvraagt omdat je bij iTrain de Pinnen op de OC32 (vanaf iTrain 3.nog.wat en OC32 3.00x) ook als input kunt gebruiken.

Als je niet wilt dat de oranje LED constant oplicht en/of het vervelend vind dat de groene staat te knipperen kun je de functie van de LEDs aanpassen via OC32Config/General.

Mvg,
Leon


Netherlands

Goede Morgen,
Dank voor jullie reactie.
Wat Martin betreft: De communicatie via de u 485 is nietverbroken, want als ik een andere OC32 benader met Read Version dan krijg ik wel een antwoord. Het enige teken van leven van de gewraakte OC32 is de knipperende groene LED.
Leon: Dat is nuttige informatie, want ik dacht misschien is de OC32 overleden door kortsluiting. De Oranje LED gaat ook coinstant branden als er kortsluiting is. Heb ik horenvertellen! Is dat zo?
Ik heb nig een nieuwe OC32 liggen en die ga ik maar eens op die plaats zetten. Het vervelende is, dat ik niet snap wat er gebeurd is. Alles werkt correct en je sluit af op de manier zoals het hoort en als je de volgende dag de zaak wer aan zet is het een puinhoop. De LEDs hinderen niet want alles zit onder de tafel.
Nog een vraag: Als ik bij iTrain een wissel configureer die gestuurd wordt met een OC32 zie ik bij interface de naam van de groep wissels verschijnen. Waarom staat daar niet het adres van de OC32?
Tenslotte: Als ik op een OC32 nieuwe software laad met de Bootloader: Dan is alles wat ik in de OC32 geconfigureerd heb weg? Het is weer een maagdelijkke OC32?
Hartelijke groet, Hans Weijers


Netherlands

Hans,

Ik stel voor dat we je vragen op een constructieve manier oplossen. Kwalificaties als "gewraakt" en "puinhoop" helpen daar niet echt bij. Ik snap dat het soms lastig kan zijn de materie te doorgronden. Daarbij proberen we hier te helpen.

Als de U485 te bereiken is zou je de OC32's daarachter ook moeten kunnen bereiken. De RS485 is voor de PC een virtuele com-poort. Die kun je maar met één programma tegelijk benaderen. Wellicht ligt daar een oorzaak? Probeer eens gewoon alleen die ene OC32 aan te sluiten en te kijken of je die met DinamoConfig kunt bereiken, terwijl iTrain niet actief is.

Over de keuze van naamgeving kun je waarschijnlijk het best terecht bij iTrain.

Als je de firmware in de OC32 bijwerkt blijven de gemaakte instellingen gewoon behouden, dus nee, hij is dan niet leeg. Voor het leegmaken van het configuratiegeheugen is vanaf 3.00 een knop "Erase Flash" beschikbaar.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,
Toch iets mis met de RS485 kabel. Ik heb hem compleet even vervangen door een rechtstreekse verbinding tussen die OC32 en de PC. De verbinding was er toen. Ik heb als volgt gehandeld en toen bleek: Eerst wissel 1 in Oc32Config configureren. Daarna iTrain openen en de wissel klaar maken en testen: Alles OK. Dan wissel 2 in OC32 en daarna in iTrain. Vervolgens wissel 3. Toen ik wissel 3 klaar had en in iTarin werkte probeerde ik weer de eerste twee. Die deden niets meer. In verschillende volgorden heb ik nu eerst een wissel in OC32Config geconfigureerd en daarna in iTrain als je dan de volgende wissel in iTrain klaar hebt doet de vorige het niet meer. Dit heb ik verschillende keren geprobeerd. Als ik terugga naar OC32config en ik laad de betrokken file, dan werkt in OC32config het wissel direct. Is dit dan een iTrain probleem.
Met vriendelijke groet, HansW


Netherlands

Hans,

Lijkt niet echt een kabelprobleem toch?
Ik ben geen iTrain specialist. Geef je je wissels in iTrain een naam (identifier)? Ik meen me te herinneren dat iTrain dingen die geen naam hebben niet kan onthouden.